Б.2.7 Магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы

На каком расстоянии от сплошной (без проемов) стены помещения пунктов разлива и фасовки должны размещаться раздаточные резервуары с нефтепродуктами единичной вместимостью до 25 м³ включительно при общей вместимости до 200 м³ в зависимости от вида отпускаемых нефтепродуктов? Выберите правильный вариант ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.2.7 Магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
2 м

Варианты ответа

  1. А. 1,5 м
  2. Б. 2 м
  3. В. 1 м
  4. Г. 3 м

Пояснение / НПА / источник

п. 131 ФНП Правил промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 529