Б.2.7 Магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы

Какие требования из перечисленных, предъявляемые к молниезащите и защите от статического электричества, указаны верно? Выберите правильный вариант ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.2.7 Магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Заземленное металлическое оборудование, покрытое лакокрасочными материалами, считается электростатически заземленным, если сопротивление любой точки его внутренней и внешней поверхности относительно магистрали заземления не превышает 10 Ом.

Варианты ответа

  1. А. Заземленное металлическое оборудование, покрытое лакокрасочными материалами, считается электростатически заземленным, если сопротивление любой точки его внутренней и внешней поверхности относительно магистрали заземления не превышает 10 Ом.
  2. Б. Измерение указанного сопротивления должно проводиться при относительной влажности окружающего воздуха не выше 40%.
  3. В. При измерениях электрод должен располагаться в точках поверхности оборудования, наименее удаленных от точек контакта поверхности с заземленными металлическими элементами, деталями, арматурой.
  4. Г. Площадь соприкосновения измерительного электрода с поверхностью оборудования не должна превышать 30 см².

Пояснение / НПА / источник

п. 196 ФНП Правил промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 529