Каким образом при ревизии промысловых трубопроводов (ПТ) осуществляется контроль толщины стенки в случае, если ПТ имеет заводскую изоляцию?
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.2.5 Промысловые трубопроводы для транспортирования нефти, газа и газового конденсата». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Контроль толщины стенки осуществляется приборами, позволяющими выполнять измерения через слой изоляции.
Варианты ответа
- А. Контроль толщины стенки осуществляется приборами, позволяющими выполнять измерения через слой изоляции.
- Б. Если изоляционный слой не имеет видимых повреждений, то при ревизии ПТ контроль толщины стенки не проводится.
- В. Контроль толщины стенки при ревизии ПТ проводится путем частичного снятия слоя заводской изоляции.
Пояснение / НПА / источник
п. 962 ФНП Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 534