Б.2.3 Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов нефтяной и газовой промышленности
В каком случае допускается установка оборудования приточных систем вентиляции обычного исполнения в помещениях взрывоопасных категорий ОПО складов нефти и нефтепродуктов? Выберите правильный вариант ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.2.3 Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов нефтяной и газовой промышленности». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Допускается, если на воздуховодах при выходе из венткамеры предусмотрены взрывозащищенные обратные клапаны.
Варианты ответа
- А. Допускается, если на воздуховодах при выходе из венткамеры предусмотрены взрывозащищенные обратные клапаны.
- Б. Допускается при согласовании с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области промышленной безопасности.
- В. Не допускается ни в каком случае.
Пояснение / НПА / источник
п. 217 ФНП Правил промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 529