Б.2.3 Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов нефтяной и газовой промышленности

Какое управление подачей инертных сред в технологические установки должно предусматриваться для производств, имеющих в своем составе технологические блоки III категории взрывоопасности при значении относительного энергетического потенциала QB≤10 ? Выберите 2 варианта ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.2.3 Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов нефтяной и газовой промышленности». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Дистанционное, неавтоматическое.; Ручное.

Варианты ответа

  1. А. Дистанционное, неавтоматическое.
  2. Б. Полуавтоматическое.
  3. В. Ручное.
  4. Г. Автоматическое.

Пояснение / НПА / источник

п. 22 ФНП Общих правил взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 533