Какие переходные сопротивления должны быть обеспечены в соединениях элементов трубопроводов или других протяженных металлических предметов для защиты зданий (сооружений) и электрооборудования от вторичных проявлений молнии? Выберите правильный вариант ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.2.3 Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов нефтяной и газовой промышленности». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Не более 0,03 Ом на каждый контакт.
Варианты ответа
- А. Не более 0,03 Ом на каждый контакт.
- Б. Не более 0,1 Ом на каждый контакт.
- В. Не более 0,05 Ом на каждый контакт.
- Г. Не более 0,5 Ом на каждый контакт.
Пояснение / НПА / источник
п. 195 ФНП Правил промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 529