Б.2.11 Ремонтные, монтажные и пусконаладочные работы на ОПО нефтегазодобычи

В каком случае допускается не проводить испытание всего промыслового трубопровода после замены какого-либо его участка? Выберите правильный вариант ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.2.11 Ремонтные, монтажные и пусконаладочные работы на ОПО нефтегазодобычи». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Если участок перед врезкой в промысловый трубопровод прошел испытание, а гарантийные стыки (места присоединения к промысловому трубопроводу) были подвергнуты двойному неразрушающему контролю.

Варианты ответа

  1. А. После замены участка промыслового трубопровода всегда проводится испытание всего промыслового трубопровода.
  2. Б. Если участок перед врезкой в промысловый трубопровод прошел ревизию в срок, не превышающий 6 месяцев, а гарантийные стыки (места присоединения к промысловому трубопроводу) были подвергнуты неразрушающему контролю радиографической дефектоскопией.
  3. В. Если гарантийные стыки (места присоединения к промысловому трубопроводу) выполнялись аттестованными сварщиками под непосредственным контролем ответственного за производство сварочных работ.
  4. Г. Если участок перед врезкой в промысловый трубопровод прошел испытание, а гарантийные стыки (места присоединения к промысловому трубопроводу) были подвергнуты двойному неразрушающему контролю.

Пояснение / НПА / источник

п. 995 ФНП Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 534