Б.2.11 Ремонтные, монтажные и пусконаладочные работы на ОПО нефтегазодобычи

Каким перечисленным оборудованием должны оснащаться насосы и компрессоры технологических блоков взрывопожароопасных производств, остановка которых при падении напряжения или кратковременном отключении электроэнергии может привести к отклонениям технологических параметров процесса до критических значений и развитию аварий? Выберите правильный вариант ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.2.11 Ремонтные, монтажные и пусконаладочные работы на ОПО нефтегазодобычи». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Системами самозапуска электродвигателей.

Варианты ответа

  1. А. Автономной электрической подстанцией.
  2. Б. Блокировками.
  3. В. Системами самозапуска электродвигателей.
  4. Г. Устройствами для сбора и удаления жидкой фазы.

Пояснение / НПА / источник

п. 187 ФНП Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 533