Б.2.10 Подземные хранилища газа

Какие плакаты должны вывешиваться на пусковых устройствах у аппаратов и в электрораспределительных устройствах при производстве газоопасных работ?

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.2.10 Подземные хранилища газа». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
"Не включать: работают люди!"

Варианты ответа

  1. А. "Не включать: работают люди!"
  2. Б. "Не включать: не в фазе!"
  3. В. "Не включать: работа на линии!"
  4. Г. "Высокое напряжение. Опасно для жизни!"
  5. Д. 88. Электроприводы движущихся механизмов аппаратов, машин и другого оборудования, а также другие электроприемники, которые находятся в зоне выполнения огневых работ, должны быть отключены от источников питания, отсоединены от этих механизмов видимым разрывом. На пусковых устройствах должны быть вывешены плакаты "Не включать: работают люди!", которые снимаются по окончании работ по указанию лица, ответственного за проведение огневых работ.
  6. Е. Отключение (подключение) электропривода от (к) источника(у) питания должно осуществляться электротехническим персоналом эксплуатирующей организации (филиала организации).

Пояснение / НПА / источник

п. 88 ФНП Правил безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528