Б.12.2 Взрывные работы на открытых горных разработках и специальные взрывные работы
При каком условии защита хранилищ взрывчатых материалов от заноса высоких потенциалов при вводе в них электрических сетей освещения обеспечивается присоединением металлической брони и оболочки кабеля к заземлителю защиты от вторичных воздействий? Выберите правильный вариант ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.12.2 Взрывные работы на открытых горных разработках и специальные взрывные работы». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
При бронированных кабелях, проложенных в земле.
Варианты ответа
- А. При бронированных кабелях, проложенных в земле.
- Б. При небронированных кабелях.
- В. При кабелях, присоединенных к воздушной линии.
- Г. Все ответы неверны.
Пояснение / НПА / источник
п. 835 ФНП Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения, утв. приказом Ростехнадзора от 03.12.2020 N 494