Б.11.1 Эксплуатация объектов хранения и переработки растительного сырья, в том числе изготовление, монтаж, наладка, обслуживание и ремонт технических устройств, применяемых на таких объектах

Для каких перечисленных напряжений штепсельные соединения, предназначенные для подключения электроинструмента и переносных светильников, должны быть с защищенными токоведущими частями и иметь зануляющий контакт? Выберите 2 варианта ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.11.1 Эксплуатация объектов хранения и переработки растительного сырья, в том числе изготовление, монтаж, наладка, обслуживание и ремонт технических устройств, применяемых на таких объектах». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Для напряжения 127 В.; Для напряжения 220 В.

Варианты ответа

  1. А. Для напряжения 120 В.
  2. Б. Для напряжения 42 В.
  3. В. Для напряжения 60 В.
  4. Г. Для напряжения 127 В.
  5. Д. Для напряжения 220 В.

Пояснение / НПА / источник

п. 574 ФНП Правил безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья, утв. приказом Ростехнадзора от 03.09.2020 N 331