Б.1.9 Строительство и ликвидация химически опасных производственных объектов
В каком случае не допускается использовать линейные ресиверы (неунифицированные) в системах холодоснабжения? Выберите правильный вариант ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.9 Строительство и ликвидация химически опасных производственных объектов». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Во всех перечисленных случаях.
Варианты ответа
- А. В случае использования ресиверов в качестве дренажных.
- Б. В случае использования ресиверов в качестве циркуляционных.
- В. В случае использования ресиверов в качестве защитных.
- Г. Во всех перечисленных случаях.
Пояснение / НПА / источник
п. 463 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500