Б.1.9 Строительство и ликвидация химически опасных производственных объектов
В каких случаях обезжиривание ВРУ в сборе после монтажа или капитального ремонта может не выполняться? Выберите 2 варианта ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.9 Строительство и ликвидация химически опасных производственных объектов». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Если работы проводились в условиях, исключающих загрязнение внутренних поверхностей оборудования жировыми веществами.; Если все детали, узлы трубопроводов и инструмент, применявшийся при работах, были предварительно очищены от консервирующей смазки и обезжирены.
Варианты ответа
- А. При достижении концентрации масла в жидком кислороде 0,40 мг/дм и выше, подтвержденной пятью последовательно проведенными анализами.
- Б. Если работы проводились в условиях, исключающих загрязнение внутренних поверхностей оборудования жировыми веществами.
- В. Обезжиривание необходимо производить в любом случае.
- Г. Если все детали, узлы трубопроводов и инструмент, применявшийся при работах, были предварительно очищены от консервирующей смазки и обезжирены.
Пояснение / НПА / источник
п. 1098 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500