С какими параметрами рабочего давления и вместимости вместе с реципиентами необходимо оснащать кислородопроводы автоматически действующей системой защиты, прекращающей поступление кислорода из реципиентов в трубопровод при нарушении его целостности? Выберите правильный вариант ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.9 Строительство и ликвидация химически опасных производственных объектов». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
С рабочим давлением более 1,6 МПа, вместимость которых вместе с подключенными к ним сосудами (реципиентами) превышает 200 м.
Варианты ответа
- А. С рабочим давлением 1,6 МПа, вместимость которых вместе с подключенными к ним сосудами (реципиентами) превышает 200 м.
- Б. С рабочим давлением более 1,6 МПа, вместимость которых вместе с подключенными к ним сосудами (реципиентами) превышает 200 м.
- В. С рабочим давлением более 0,6 МПа, вместимость которых вместе с подключенными к ним сосудами (реципиентами) превышает 200 м.
- Г. С рабочим давлением более 1,6 МПа, вместимость которых вместе с подключенными к ним сосудами (реципиентами) превышает 2000 м.
Пояснение / НПА / источник
п. 1070 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500