Б.1.9 Строительство и ликвидация химически опасных производственных объектов
На каких кислородопроводах перед их подключением к коллектору всасывания кислородных компрессоров необходимо устанавливать переключающиеся фильтры? Выберите правильный вариант ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.9 Строительство и ликвидация химически опасных производственных объектов». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
На кислородопроводах длиной более 250 м, изготовленных из углеродистых сталей.
Варианты ответа
- А. На кислородопроводах длиной более 150 м, изготовленных из углеродистых сталей.
- Б. На кислородопроводах длиной более 250 м, изготовленных из углеродистых сталей.
- В. На кислородопроводах длиной более 300 м, изготовленных из сплавов алюминия.
- Г. На кислородопроводах длиной более 200 м, изготовленных из меди и сплавов на основе меди.
Пояснение / НПА / источник
п. 1055 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500