Б.1.9 Строительство и ликвидация химически опасных производственных объектов
Каким образом для каждой температуры кипения аммиака рассчитывается геометрический объем защитных ресиверов (Vз.р.) вертикального типа, совмещающих функцию отделителя жидкости аммиачных холодильных установок? Выберите правильный вариант ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.9 Строительство и ликвидация химически опасных производственных объектов». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Vз.р. больше Vс х 0,5 м.
Варианты ответа
- А. Vз.р. больше Vс х 0,9 м.
- Б. Vз.р. больше Vс х 0,2 м.
- В. Vз.р. больше Vс х 0,5 м.
- Г. Vз.р. больше Vс х 1,5 м.
Пояснение / НПА / источник
п. 456 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500