Б.1.8 Проектирование химически опасных производственных объектов

Какое сопротивление изоляции должно быть у электроизолирующих устройств (вставок, изоляторов, подвесок) электролизеров? Выберите правильный вариант ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.8 Проектирование химически опасных производственных объектов». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Не менее 0,5 МОм.

Варианты ответа

  1. А. Не менее 0,5 МОм.
  2. Б. Не менее 0,4 МОм.
  3. В. Не менее 0,3 МОм.
  4. Г. Не менее 0,1 МОм.

Пояснение / НПА / источник

п. 15 ФНП Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора, утв. приказом Ростехнадзора от 03.12.2020 N 486