Б.1.8 Проектирование химически опасных производственных объектов
Каким способом из перечисленных прокладка кабелей по территории предприятий и установок не допускается? Выберите правильный вариант ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.8 Проектирование химически опасных производственных объектов». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Допускаются все перечисленные способы прокладки.
Варианты ответа
- А. Только в галереях.
- Б. Только в каналах, засыпанных песком.
- В. Только на кабельных конструкциях технологических эстакад.
- Г. Допускаются все перечисленные способы прокладки.
Пояснение / НПА / источник
п. 198 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500