Б.1.7 Эксплуатация складов нефти и нефтепродуктов
Какое из перечисленных требований к молниезащите и защите от статического электричества указано верно? Выберите правильный вариант ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.7 Эксплуатация складов нефти и нефтепродуктов». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Заземленное металлическое оборудование, покрытое лакокрасочными материалами, считается электростатически заземленным, если сопротивление любой точки его внутренней и внешней поверхности относительно магистрали заземления не превышает 10 Ом.
Варианты ответа
- А. При измерениях электрод должен располагаться в точках поверхности оборудования, наименее удаленных от точек контакта поверхности с заземленными металлическими элементами, деталями, арматурой.
- Б. Площадь соприкосновения измерительного электрода с поверхностью оборудования не должна превышать 30 см².
- В. Измерение указанного сопротивления должно проводиться при относительной влажности окружающего воздуха не выше 40%.
- Г. Заземленное металлическое оборудование, покрытое лакокрасочными материалами, считается электростатически заземленным, если сопротивление любой точки его внутренней и внешней поверхности относительно магистрали заземления не превышает 10 Ом.
Пояснение / НПА / источник
п. 196 ФНП Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 529