Б.1.7 Эксплуатация складов нефти и нефтепродуктов
Какие требования из перечисленных, предъявляемые к автомобильным сливоналивным станциям, указаны неверно? Выберите правильный вариант ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.7 Эксплуатация складов нефти и нефтепродуктов». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Допускается кратковременный запуск двигателей автомобильных цистерн, находящихся на площадке, в целях освобождения места для полной уборки пролитого нефтепродукта в случаях его пролива.
Варианты ответа
- А. Все перечисленные требования указаны верно.
- Б. Автомобильные цистерны, стоящие под сливом-наливом на автомобильных наливных станциях, пунктах, должны быть заземлены. При отсутствии замкнутой электрической цепи "заземляющее устройство - автомобильная цистерна" автомобильные сливоналивные станции и пункты должны быть оборудованы блокировкой, исключающей возможность запуска насосов для перекачки нефтепродуктов.
- В. Допускается кратковременный запуск двигателей автомобильных цистерн, находящихся на площадке, в целях освобождения места для полной уборки пролитого нефтепродукта в случаях его пролива.
- Г. Автомобильные наливные станции должны быть оборудованы специальными устройствами (светофорами, шлагбаумами или другими средствами, ограничивающими несогласованное движение транспорта) для предотвращения выезда заполненных нефтепродуктами автомобильных цистерн с опущенными в их горловины наливными устройствами.
Пояснение / НПА / источник
п. 37, 39, 46 ФНП Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 529