Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы
Какой вариант передаёт перечень мест установки манометров (мановакуумметров) на холодильном оборудовании и машинах с условиями их применимости по пункту 572 Правил? Выберите один ответ.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на сентябрь 2026 г.
Правильный ответ
На компрессоре — для контроля всасывания и нагнетания, в системе смазки при принудительной подаче масла насосом и в картере поршневого компрессора без уравнивания давлений; на аппаратах, сосудах, аммиачных насосах, оборудовании с непосредственным охлаждением, жидкостных и оттаивательных коллекторах распределительных аммиачных устройств, соединённых трубопроводами с оборудованием холодильных камер. Для трубопроводов и коллекторов агрегатированных и контейнерных установок необходимость определяет изготовитель.
Варианты ответа
- А. Только на жидкостных и оттаивательных коллекторах, во всех случаях независимо от документации изготовителя.
- Б. Только на компрессоре для контроля давлений всасывания и нагнетания; на остальном оборудовании манометры не нужны.
- В. В картере любого компрессора независимо от его типа и наличия уравнивания давлений.
- Г. На компрессоре — для контроля всасывания и нагнетания, в системе смазки при принудительной подаче масла насосом и в картере поршневого компрессора без уравнивания давлений; на аппаратах, сосудах, аммиачных насосах, оборудовании с непосредственным охлаждением, жидкостных и оттаивательных коллекторах распределительных аммиачных устройств, соединённых трубопроводами с оборудованием холодильных камер. Для трубопроводов и коллекторов агрегатированных и контейнерных установок необходимость определяет изготовитель.
Пояснение и нормативное основание
Правильный ответ учитывает все перечисленные места и условия. Манометр в картере требуется для поршневого компрессора без уравнивания давлений всасывания и картера; контроль системы смазки связан с принудительной подачей масла насосом. Для трубопроводов и коллекторов агрегатированных и контейнерных установок решение принимает изготовитель. Дополнительные места контроля в централизованной системе также определены пунктом 572.
Основание: Пункт 572 Федеральных норм и правил «Правила безопасности химически опасных производственных объектов», утверждённых приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 № 500.
Источник: https://legalacts.ru/doc/prikaz-rostekhnadzora-ot-07122020-n-500-ob-utverzhdenii-federalnykh/ (откроется в новой вкладке)