Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы
С кем необходимо согласовывать наряд-допуск на проведение газоопасных работ? Выберите правильный вариант ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
С собственной ПАСС(Ф), аттестованной на ведение газоспасательных работ, либо с ПАСС(Ф), с которой заключен договор на обслуживание.
Варианты ответа
- А. С руководителем эксплуатирующей организации или его уполномоченным заместителем, либо руководителем филиала.
- Б. С собственной ПАСС(Ф), аттестованной на ведение газоспасательных работ, либо с ПАСС(Ф), с которой заключен договор на обслуживание.
- В. С газоспасательной службой и службой охраны труда.
Пояснение и нормативное основание
Газоопасный наряд согласуют с собственной аттестованной ПАСС(Ф) либо с профессиональной аварийно-спасательной службой или формированием по договору обслуживания.
Основание: п. 23 Федеральных норм и правил «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ», утверждённых приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528.
Руководство организации или филиала утверждает наряд; утверждение и согласование — разные действия.
Это прямо названные п.23 согласующие службы. Аттестация собственной службы должна охватывать газоспасательные работы.
Служба охраны труда не названа обязательной заменой ПАСС(Ф). Иные подразделения могут участвовать по установленному в организации порядку, но это не отменяет базовое согласование.