Перейти к содержимому
Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы

Превышение какого нормативного порога содержания пожаровзрывоопасных веществ от нижнего концентрационного предела распространения пламени запрещает проведение огневых работ? Выберите один ответ.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на сентябрь 2026 г.
Правильный ответ
При наличии пожаровзрывоопасных веществ выше 20 % объемных от нижнего концентрационного предела распространения пламени в зоне их проведения.

Варианты ответа

  1. А. При наличии пожаровзрывоопасных веществ выше 25% объемных от нижнего концентрационного предела распространения пламени в зоне их проведения.
  2. Б. При наличии пожаровзрывоопасных веществ выше 20 % объемных от нижнего концентрационного предела распространения пламени в зоне их проведения.
  3. В. При наличии пожаровзрывоопасных веществ выше 15 % объемных от нижнего концентрационного предела распространения пламени в зоне их проведения.

Пояснение и нормативное основание

Нормативный порог — 20% от нижнего концентрационного предела распространения пламени. При его превышении огневые работы запрещены. Концентрация выше 25% тоже запрещена, но не задаёт точную границу нормы. Ответ 15% указывает другой порог. Основание: Пункт 95 Федеральных норм и правил «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ», утверждённых приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528. Источник: https://legalacts.ru/doc/prikaz-rostekhnadzora-ot-15122020-n-528-ob-utverzhdenii-federalnykh/ (откроется в новой вкладке)