Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы
При какой минимальной температуре из перечисленных работа внутри емкостей (аппаратов) не допустима? Выберите правильный вариант ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
50 °C и выше.
Варианты ответа
- А. 55 °C и выше.
- Б. 45 °C и выше.
- В. 50 °C и выше.
- Г. 40 °C и выше.
Пояснение и нормативное основание
Безусловный температурный запрет начинается с 50 °C: при этой температуре и выше работать внутри ёмкости нельзя.
Основание: п. 47 Федеральных норм и правил «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ», утверждённых приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528.
При 55 °C работа тоже запрещена, но это не минимальная температура начала запрета.
45 °C ниже границы безусловного запрета; выше 30 °C требуются дополнительные меры.
50 °C — точная нижняя граница запрета.
40 °C также ниже безусловной границы; такие работы требуют предусмотренных п.47 специальных мер, а не обычного допуска.
Текст Правил: https://legalacts.ru/doc/prikaz-rostekhnadzora-ot-15122020-n-528-ob-utverzhdenii-federalnykh/ (откроется в новой вкладке)