Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы
Какими устройствами из перечисленных оснащается оборудование для разделения суспензий? Выберите правильный вариант ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Блокировками, исключающими его пуск, обеспечивающими отключение и прекращение подачи суспензий при недопустимых отклонениях параметров инертной среды.
Варианты ответа
- А. Всеми перечисленными.
- Б. Обратным клапаном.
- В. Блокировками, исключающими его пуск, обеспечивающими отключение и прекращение подачи суспензий при недопустимых отклонениях параметров инертной среды.
- Г. Гидрозатвором.
Пояснение и нормативное основание
Выберите блокировки по недопустимым отклонениям параметров инертной среды. Они должны исключать пуск оборудования, отключать его и прекращать подачу суспензии.
«Всеми перечисленными». «Все перечисленные» не подтверждается пунктом 67: обратный клапан и гидрозатвор в нем не установлены как обязательное оснащение для указанной цели.
«Обратным клапаном». Обратный клапан не заменяет комплекс блокировок пуска, отключения и прекращения подачи суспензии.
«Блокировками, исключающими его пуск, обеспечивающими отключение и прекращение подачи суспензий при недопустимых отклонениях параметров инертной среды». Вариант сохраняет все три действия при отклонении параметров инертной среды.
«Гидрозатвором». Гидрозатвор не заменяет предусмотренные пунктом 67 блокировки.
Основание: пункт 67 Федеральных норм и правил «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 533.
https://legalacts.ru/doc/prikaz-rostekhnadzora-ot-15122020-n-533-ob-utverzhdenii-federalnykh/ (откроется в новой вкладке)