Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы
Какой максимальный процент заполнения дренажного ресивера учитывают при выборе его геометрического объёма для аварийного или ремонтного освобождения оборудования от жидкого аммиака? Выберите один ответ.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на сентябрь 2026 г.
Правильный ответ
80%.
Варианты ответа
- А. 50%.
- Б. 80%.
- В. 90%.
- Г. 70%.
Пояснение и нормативное основание
Объём дренажного ресивера выбирают из условия заполнения не более чем на 80%. Ресивер должен принять аммиак из наиболее аммиакоёмкого аппарата, сосуда или блока. Число 80% описывает долю заполнения, а не геометрический объём как самостоятельную величину.
Основание: Пункт 458 Федеральных норм и правил «Правила безопасности химически опасных производственных объектов», утверждённых приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 № 500.
Источник: https://legalacts.ru/doc/prikaz-rostekhnadzora-ot-07122020-n-500-ob-utverzhdenii-federalnykh/ (откроется в новой вкладке)