Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы

Каким следует принимать геометрический объем дренажного ресивера для аварийного (ремонтного) освобождения от жидкого аммиака охлаждающих устройств, аппаратов, сосудов и блоков? Выберите правильный вариант ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
На 80%.

Варианты ответа

  1. А. На 50%.
  2. Б. На 80%.
  3. В. На 90%.
  4. Г. На 70%.

Пояснение / НПА / источник

п. 458 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500