Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы
Каким образом для каждой температуры кипения аммиака рассчитывается геометрический объем защитных ресиверов (Vз.р.) вертикального типа, совмещающих функцию отделителя жидкости аммиачных холодильных установок? Выберите правильный вариант ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Vз.р. больше Vс х 0,5 м3.
Варианты ответа
- А. Vз.р. больше Vс х 0,9 м3.
- Б. Vз.р. больше Vс х 0,2 м3.
- В. Vз.р. больше Vс х 0,5 м3.
- Г. Vз.р. больше Vс х 1,5 м3.
Пояснение и нормативное основание
Для вертикального защитного ресивера выбирают формулу Vз.р. > 0,5 × Vс, где Vс — суммарный геометрический объём охлаждающих устройств и технологических аппаратов для одной температуры кипения. Для горизонтального ресивера коэффициент другой — 0,6. Значение 0,2 недостаточно; коэффициенты 0,9 и 1,5 дают больший объём, но не воспроизводят расчётную границу пункта 456.
Пункт 456 Правил безопасности химически опасных производственных объектов, утверждённых приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 № 500.
Источник: https://legalacts.ru/doc/prikaz-rostekhnadzora-ot-07122020-n-500-ob-utverzhdenii-federalnykh/ (откроется в новой вкладке)