Какие мероприятия из перечисленных необходимо выполнять после разборки фланцевых соединений с целью замены прокладок, арматуры или отдельных элементов на идентичные? Выберите правильный вариант ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Только испытание на плотность.

Варианты ответа

  1. А. Только испытание на прочность пробным давлением.
  2. Б. Только обследование участка трубопровода, на котором производилась замена.
  3. В. Должны выполняться все перечисленные мероприятия.
  4. Г. Только испытание на плотность.

Пояснение и нормативное основание

После такой разборки допускается испытать собранный трубопровод только на плотность. Но это разрешение действует при условии, что вновь устанавливаемая арматура или элемент заранее испытаны на прочность пробным давлением. Пункт 200. Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, утвержденные приказом Ростехнадзора от 21.12.2021 № 444. Только проверка прочности не заменяет испытание плотности собранных соединений. Одного обследования участка недостаточно: пункт 200 предусматривает испытание на плотность. Норма не предписывает все перечисленные мероприятия как обязательный совокупный набор для описанной идентичной замены. Вариант соответствует разрешению пункта 200 для собранного трубопровода при предварительном испытании новых арматуры или элементов на прочность; без этого условия ответ неполон. Источник: https://legalacts.ru/doc/prikaz-rostekhnadzora-ot-21122021-n-444-ob-utverzhdenii-federalnykh/ (откроется в новой вкладке)