Перейти к содержимому
Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы

Какая максимальная отсрочка допускается в проведении освидетельствования технологических трубопроводов с учетом технического состояния трубопровода, обеспечивающего его дальнейшую надежную эксплуатацию, и результатов предыдущего освидетельствования? Выберите правильный вариант ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
12 месяцев.

Варианты ответа

  1. А. 3 месяца.
  2. Б. 12 месяцев.
  3. В. 36 месяцев.
  4. Г. 6 месяцев.
  5. Д. 24 месяца.

Пояснение и нормативное основание

Максимальная отсрочка — 12 месяцев. Она допустима с учетом результатов предыдущего освидетельствования и технического состояния, позволяющего надежно эксплуатировать трубопровод. Пункт 178. Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, утвержденные приказом Ростехнадзора от 21.12.2021 № 444. Три месяца находятся в допустимых пределах, но вопрос спрашивает максимальную отсрочку. Предел пункта 178 — 12 месяцев; отсрочку обосновывают и оформляют решением (приказом) технического руководителя эксплуатирующей организации. Тридцать шесть месяцев превышают разрешенный предел. Шесть месяцев могут быть обоснованной отсрочкой, но не являются максимальным сроком. Двадцать четыре месяца превышают предел в 12 месяцев. Источник: https://legalacts.ru/doc/prikaz-rostekhnadzora-ot-21122021-n-444-ob-utverzhdenii-federalnykh/ (откроется в новой вкладке)