Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы

Какова максимально допустимая температура нагретой емкости перед допуском внутрь людей по общему правилу, без применения специального порядка работы при повышенной температуре? Выберите один ответ.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.6 Аммиачные холодильные установки и системы». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на сентябрь 2026 г.
Правильный ответ
30 °C.

Варианты ответа

  1. А. 20 °C.
  2. Б. 35 °C.
  3. В. 25 °C.
  4. Г. 30 °C.

Пояснение и нормативное основание

По общему правилу емкость охлаждают до температуры не выше 30 °C. Значения 20 и 25 °C допустимы, но не являются максимальными. Работа выше 30 °C требует дополнительных мер пункта 47; при 50 °C и выше работа внутри запрещена. Одна температура не заменяет остальные условия безопасного допуска. Основание: Пункт 47 Федеральных норм и правил «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ», утверждённых приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528. Источник: https://legalacts.ru/doc/prikaz-rostekhnadzora-ot-15122020-n-528-ob-utverzhdenii-federalnykh/ (откроется в новой вкладке)