Б.1.4 Эксплуатация хлорных объектов
Каким документом определяются порог чувствительности датчиков системы контроля утечек хлора, их количество и месторасположение? Выберите правильный вариант ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.4 Эксплуатация хлорных объектов». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Проектом.
Варианты ответа
- А. Технологическим регламентом.
- Б. Правилами безопасности производства хлора и хлорсодержащих сред.
- В. Эксплуатационной документацией.
- Г. Проектом.
Пояснение / НПА / источник
п. 117 ФНП Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора, утв. приказом Ростехнадзора от 03.12.2020 N 486