Б.1.3 Эксплуатация ОПО сжиженного природного газа
Сколько датчиков должно устанавливаться на химически опасных производственных объектах (ХОПО) I и II классов опасности для контроля за текущими показателями параметров, определяющими химическую опасность технологических процессов ХОПО? Выберите правильный вариант ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.3 Эксплуатация ОПО сжиженного природного газа». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Не менее 2 независимых датчиков с раздельными точками отбора.
Варианты ответа
- А. Не менее 2 независимых датчиков с раздельными точками отбора.
- Б. Не менее 5 независимых датчиков с раздельными точками отбора.
- В. Правилами безопасности химически опасных производственных объектов не регламентируется.
- Г. Не более 2 независимых датчиков с раздельными точками отбора.
Пояснение / НПА / источник
п. 175 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500