Б.1.3 Эксплуатация ОПО сжиженного природного газа

Проход какой ширины необходимо предусматривать между выступающими частями компрессорных агрегатов для вновь строящихся и реконструируемых систем холодоснабжения? Выберите правильный вариант ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.3 Эксплуатация ОПО сжиженного природного газа». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Не менее 1 м.

Варианты ответа

  1. А. Не менее 1,5 м.
  2. Б. Не менее 1 м.
  3. В. Не более 0,8 м.
  4. Г. Не более 1,2 м.

Пояснение / НПА / источник

п. 473 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500