Б.1.3 Эксплуатация ОПО сжиженного природного газа
Кем обосновывается достаточность аппаратурного резервирования и его тип? Выберите правильный вариант ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.3 Эксплуатация ОПО сжиженного природного газа». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Разработчиком проекта.
Варианты ответа
- А. Разработчиком технологического процесса.
- Б. Техническим руководителем организации.
- В. Разработчиком проекта.
- Г. Представителем организации-изготовителя систем противоаварийной автоматической защиты.
Пояснение / НПА / источник
п. 247 ФНП Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 533