Б.1.3 Эксплуатация ОПО сжиженного природного газа
Какими приборами и средствами автоматизации должны быть оснащены сепараторы, устанавливаемые для отделения жидкой фазы из перемещаемой газовой среды на всасывающей линии компрессора? Выберите 2 варианта ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.3 Эксплуатация ОПО сжиженного природного газа». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Блокировками отключения компрессора при превышении предельно допустимого значения уровня.; Приборами контроля уровня, сигнализацией по максимальному уровню и средствами автоматизации.
Варианты ответа
- А. Блокировками отключения компрессора при превышении предельно допустимого значения уровня.
- Б. Приборами контроля температуры и плотности отделяемой жидкой фазы.
- В. Приборами контроля уровня, сигнализацией по максимальному уровню и средствами автоматизации.
- Г. Приборами измерения перепада давления на сепараторе.
Пояснение / НПА / источник
п. 49 ФНП Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 533