Б.1.3 Эксплуатация ОПО сжиженного природного газа
Для какого оборудования объектов сжиженного природного газа аварийное освобождение допускается осуществлять за счет испарения среды в факельную систему? Выберите правильный вариант ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.3 Эксплуатация ОПО сжиженного природного газа». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Для оборудования, содержащего жидкости, температура кипения которых при абсолютном давлении 0,1013 МПа не превышает минус 40 °С.
Варианты ответа
- А. Для оборудования, содержащего жидкости, температура кипения которых при абсолютном давлении 0,1013 МПа не превышает минус 30 °С.
- Б. Для оборудования, содержащего жидкости, температура кипения которых при абсолютном давлении 0,1013 МПа не превышает минус 40 °С.
- В. Для любого оборудования.
- Г. Для оборудования, содержащего жидкости, температура кипения которых при абсолютном давлении 0,1013 МПа не превышает минус 50 °С.
Пояснение / НПА / источник
п. 54 ФНП Правила безопасности объектов сжиженного природного газа, утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 521