Б.1.2 Эксплуатация ОПО нефтегазопереработки и нефтехимии
В каком случае разрешается выполнение болтовых соединений молниеприемников с токоотводами и токоотводов с заземлителями с переходным сопротивлением не более 0,05 Ом? Выберите правильный вариант ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.2 Эксплуатация ОПО нефтегазопереработки и нефтехимии». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Разрешается при недопустимости проведения огневых работ и при условии обязательного ежегодного контроля сопротивления перед началом грозового периода.
Варианты ответа
- А. Разрешается при согласовании с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области промышленной безопасности.
- Б. Разрешается при недопустимости проведения огневых работ и при условии обязательного ежегодного контроля сопротивления перед началом грозового периода.
- В. Не разрешается ни в каком случае.
- Г. Разрешается при согласовании с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области пожарной безопасности.
Пояснение / НПА / источник
п. 197 ФНП Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 529