Б.1.19 ХОПО наземных складов жидкого аммиака
С какой периодичностью должны проводиться ревизия и ремонт предохранительных клапанов резервуаров жидкого аммиака со снятием их с мест установки, проверкой и настройкой на стенде? Выберите правильный вариант ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.19 ХОПО наземных складов жидкого аммиака». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
В сроки, установленные технологическим регламентом и эксплуатационной документацией.
Варианты ответа
- А. Ежегодно.
- Б. В сроки, установленные технологическим регламентом и эксплуатационной документацией.
- В. Не реже 1 раза в 6 месяцев.
- Г. Не реже 1 раза в 3 года.
Пояснение / НПА / источник
п. 1291 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500