Б.1.19 ХОПО наземных складов жидкого аммиака

Какое расчетное давление необходимо принимать при проектировании изотермически резервуаров? Выберите правильный вариант ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.19 ХОПО наземных складов жидкого аммиака». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Больше рабочего на 25 %, но не менее чем на 98,06 Па (10 мм вод. ст.).

Варианты ответа

  1. А. Больше рабочего на 25 %, но не менее чем на 98,06 Па (10 мм вод. ст.).
  2. Б. Больше рабочего на 10 %, но не менее чем на 98,06 Па (10 мм вод. ст.).
  3. В. Больше рабочего на 15 %, но не менее чем на 98,06 Па (10 мм вод. ст.).
  4. Г. Больше рабочего на 20 %, но не менее чем на 98,06 Па (10 мм вод. ст.).

Пояснение / НПА / источник

п. 1268 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500