Б.1.19 ХОПО наземных складов жидкого аммиака

Какая высота ограждения должна быть у резервуаров для хранения жидкого аммиака? Выберите правильный вариант ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.19 ХОПО наземных складов жидкого аммиака». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Не менее чем на 0,3 м выше расчетного уровня разлившегося жидкого аммиака, но не менее 1 м, а для изотермических резервуаров - не менее 1,5 м.

Варианты ответа

  1. А. Не менее чем на 0,3 м выше расчетного уровня разлившегося жидкого аммиака, но не менее 1 м, а для изотермических резервуаров - не менее 1,5 м.
  2. Б. Не менее чем на 0,2 м выше расчетного уровня разлившегося жидкого аммиака.
  3. В. Не менее расчетного уровня разлившегося жидкого аммиака.
  4. Г. Не менее чем на 0,5 м выше расчетного уровня разлившегося жидкого аммиака.

Пояснение / НПА / источник

п. 1234 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500