Б.1.17 Производство и потребление продуктов разделения воздуха

На каких кислородопроводах перед их подключением к коллектору всасывания кислородных компрессоров необходимо устанавливать переключающиеся фильтры?

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.17 Производство и потребление продуктов разделения воздуха». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
На кислородопроводах длиной более 250 м, изготовленных из углеродистых сталей.

Варианты ответа

  1. А. На кислородопроводах длиной более 200 м, изготовленных из меди и сплавов на основе меди.
  2. Б. На кислородопроводах длиной более 250 м, изготовленных из углеродистых сталей.
  3. В. На кислородопроводах длиной более 300 м, изготовленных из сплавов алюминия.

Пояснение / НПА / источник

п. 1055 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500