Б.1.17 Производство и потребление продуктов разделения воздуха

Какие условия, установленные требованиями Правил безопасности химически опасных производственных объектов, к размещению кислородно-распределительных (регуляторных) пунктов в отдельно стоящих зданиях объектов производства и потребления продуктов разделения воздуха, указаны неверно?

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.17 Производство и потребление продуктов разделения воздуха». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Размещать все линии регулирования с отсечным и регулирующим клапанами в одном помещении.

Варианты ответа

  1. А. Размещать все линии регулирования с отсечным и регулирующим клапанами в одном помещении.
  2. Б. Оснащать системой вентиляции каждое помещение, в котором размещается линия регулирования.
  3. В. Предусматривать автоматическое управление регулирующими и отсечными клапанами и дистанционное управление отключающими электрозадвижками.
  4. Г. Помещение управления кислородно-распределительных (регуляторных) пунктов не должно иметь непосредственного прохода (входа) в помещение линий регулирования. Проход в помещение линий регулирования кислородно-распределительных (регуляторных) пунктов должен осуществляться только через наружные входы (выходы), размещаемые на противоположных концах каждого помещения.

Пояснение / НПА / источник

п. 1173 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500