Б.1.16 Эксплуатация объектов маслоэкстракционных производств и гидрогенизации жиров

По какой категории надежности должно осуществляться электроснабжение электроприемников объектов производств растительных масел? Выберите правильный вариант ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.16 Эксплуатация объектов маслоэкстракционных производств и гидрогенизации жиров». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Для блоков II, III категорий взрывопожароопасности электроснабжение должно предусматриваться не ниже 2 категории надежности, а электроприемников систем оборотного водоснабжения, аварийной вентиляции, аварийного освещения, обеспечения контрольно-измерительных приборов и автоматики сжатым воздухом, систем противопожарной защиты - не ниже1 категории.

Варианты ответа

  1. А. Для блоков II, III категорий взрывопожароопасности электроснабжение должно предусматриваться не ниже 2 категории надежности, а электроприемников систем оборотного водоснабжения, аварийной вентиляции, аварийного освещения, обеспечения контрольно-измерительных приборов и автоматики сжатым воздухом, систем противопожарной защиты - не ниже1 категории.
  2. Б. Электроснабжение должно осуществляться только по 1 категории надежности.
  3. В. Электроснабжение должно осуществляться по категории надежности не ниже 2.
  4. Г. Допустимая категория надежности устанавливается разработчиком проекта в зависимости от применяемой технологии.

Пояснение / НПА / источник

п. 901 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500