Б.1.14 ХОПО с желтым фосфором и соединениями фосфора
Каким образом должны прокладываться внутрицеховые технологические трубопроводы с тяжелыми газами, располагаемые по несгораемой поверхности несущих стен производственных зданий с оконными и дверными проемами? Выберите правильный вариант ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.14 ХОПО с желтым фосфором и соединениями фосфора». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
На 0,5 м ниже или выше оконных и дверных проемов.
Варианты ответа
- А. На 0,5 м ниже или выше оконных и дверных проемов.
- Б. На 1,5 м ниже или выше оконных и дверных проемов.
- В. На 2,5 м ниже или выше оконных и дверных проемов.
Пояснение / НПА / источник
п. 3 ФНП Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, утв. приказом Ростехнадзора от 21.12.2021 N 444