Б.1.12 ХОПО с неорганическими жидкими кислотами и щелочами

В каком случае должны автоматически включаться системы аварийной вентиляции? Выберите 2 варианта ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.12 ХОПО с неорганическими жидкими кислотами и щелочами». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
При срабатывании сигнализаторов довзрывных концентраций вредных веществ.; При поступлении сигнала от газоанализаторов при превышении предельно допустимых концентраций вредных веществ.

Варианты ответа

  1. А. При поступлении сигнала от датчиков повышения температуры.
  2. Б. При срабатывании сигнализаторов довзрывных концентраций вредных веществ.
  3. В. При поступлении сигнала от газоанализаторов при превышении предельно допустимых концентраций вредных веществ.
  4. Г. При поступлении сигнала от датчиков контроля за содержанием взрывопожароопасной пыли в воздухе помещения.

Пояснение / НПА / источник

п. 317 ФНП Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 533