Б.1.12 ХОПО с неорганическими жидкими кислотами и щелочами

Чем обеспечивается противоаварийная автоматическая защита топочного пространства нагревательных печей? Выберите 2 правильных варианта ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.12 ХОПО с неорганическими жидкими кислотами и щелочами». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Системами регулирования заданного соотношения топлива, воздуха и водяного пара.; Блокировками, прекращающими поступление газообразного топлива и воздуха при снижении их давления ниже установленных параметров (автономно), а также при прекращении электро- (пневмо-) снабжения контрольно-измерительных приборов и средств автоматики.

Варианты ответа

  1. А. Средствами контроля за температурой в топочном пространстве.
  2. Б. Системами регулирования заданного соотношения топлива, воздуха и водяного пара.
  3. В. Блокировками, прекращающими поступление газообразного топлива и воздуха при снижении их давления ниже установленных параметров (автономно), а также при прекращении электро- (пневмо-) снабжения контрольно-измерительных приборов и средств автоматики.
  4. Г. Средствами ручного управления подачей водяного пара в топочное пространство и змеевики при прогаре труб.

Пояснение / НПА / источник

п. 92 ФНП Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 533