Б.1.10 Проектирование и строительство ОПО нефтегазопереработки и нефтехимии
В каком случае допускается установка оборудования приточных систем вентиляции обычного исполнения в помещениях взрывоопасных категорий опасных производственных объектов складов нефти и нефтепродуктов?
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.10 Проектирование и строительство ОПО нефтегазопереработки и нефтехимии». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Допускается, если на воздуховодах при выходе из венткамеры предусмотрены взрывозащитные обратные клапаны.
Варианты ответа
- А. Допускается, если на воздуховодах при выходе из венткамеры предусмотрены взрывозащитные обратные клапаны.
- Б. Допускается при согласовании с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области промышленной безопасности.
- В. Допускается в любом случае.
- Г. Не допускается ни в каком случае.
Пояснение / НПА / источник
п. 217 ФНП Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 529