Б.1.10 Проектирование и строительство ОПО нефтегазопереработки и нефтехимии

Для каких реципиентов в месте их подключения к межцеховым кислородопроводам необходимо устанавливать отключающие задвижки с дистанционным управлением?

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.10 Проектирование и строительство ОПО нефтегазопереработки и нефтехимии». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Вместимостью более 200 м. с рабочим давлением более 1,6 МПа.

Варианты ответа

  1. А. Вместимостью более 10 м. с рабочим давлением более 1,3 МПа.
  2. Б. Вместимостью более 20 м. с рабочим давлением более 1,5 МПа.
  3. В. Вместимостью 200 м. с рабочим давлением 1,6 МПа.
  4. Г. Вместимостью более 200 м. с рабочим давлением более 1,6 МПа.

Пояснение / НПА / источник

п. 1169 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500