Б.1.1 Эксплуатация химически опасных производственных объектов
Какие из перечисленных требований к манометрам, контролирующим давление при испытании на прочность сосудов (аппаратов), трубопроводов указано неверно? Выберите правильный вариант ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.1 Эксплуатация химически опасных производственных объектов». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Манометры должны быть одинакового класса точности, не ниже 2,5.
Варианты ответа
- А. Манометры должны быть одинакового класса точности, не ниже 2,5.
- Б. Манометры должны быть с диаметром корпуса не менее 120 мм и шкалой на номинальное давление, равное 4/3 от измеряемого давления.
- В. Давление при испытании должно контролироваться двумя манометрами, опломбированными и прошедшими поверку.
- Г. Один манометр должен устанавливаться у источника давления (воздушный компрессор, баллон с инертным газом), другой - на сосуде (аппарате) и трубопроводе в точке, наименее удаленной от воздушного компрессора.
Пояснение / НПА / источник
п. 624 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500