Б.1.1 Эксплуатация химически опасных производственных объектов

Что из перечисленного должно быть учтено в системе управления и защит электроснабжающих организаций при электроснабжении объектов, отнесенных к особой группе I категории надежности электроснабжения? Выберите правильный вариант ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.1.1 Эксплуатация химически опасных производственных объектов». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Линии электроснабжения не должны оборудоваться системами автоматической частотной разгрузки.

Варианты ответа

  1. А. Наличие автоматического ввода резерва между каждым из трех самостоятельных источников электроснабжения.
  2. Б. Обеспечение селективности защит на устройствах электроснабжающей и электропотребляющей организации.
  3. В. Наличие возможности синхронизации третьего независимого источника у предприятия-потребителя с электроснабжающей системой.
  4. Г. Линии электроснабжения не должны оборудоваться системами автоматической частотной разгрузки.

Пояснение / НПА / источник

п. 197 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500